8.8 窗扇扭曲度


8.8.1 试验设备
    试验平台:试验平台的长、宽尺寸应满足测量需求,其平面度不应低于三级;三个顶尖:高度差不大于0.5mm;高度尺:分度值为0.02mm。
8.8.2 试验步骤
8.8.2.1 任意选定窗扇的三个角为顶尖支撑角,标记为Pl、P2、P3角,并在其正反面分别标记出顶尖的顶放位置点,每个点与两角边等距,且不小于5mm;窗扇剩余一角为测量角,标记为P4角,见图4。
8.8.2.2 在试验平台上,将三个顶尖分别顶在窗扇Pl、P2和P3角正面的三个顶放位置点上,并平稳放置,用高度尺测量试验平台与窗扇P4角正面间的距离h1
8.8.2.3 将窗扇反转,将三个顶尖分别顶在窗扇P1、P2和P3角反面的三个顶放位置点上,并平稳放置,用高度尺测量试验平台与窗扇P4角反面间的距离h2
8.8.3 试验结果
    窗扇的扭曲度(D)按下式计算,结果保留小数后一位有效数字:
扭曲度测量示意图
图4 扭曲度测量示意图
    1——试验平台;
    2——高度尺;
    3——防火窗活动窗扇;
    4——顶尖。