8.7 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差
8.7.1 将防火窗安装在试验框架上,活动窗扇处于关闭状态。
8.7.2 用划刀在活动窗扇上作搭接宽度测量标记线,标记线位置为活动窗扇与窗框各搭接边缘的中部。
8.7.3 采用深度游标卡尺测量活动窗扇上各标记线与对应窗扇边沿间的距离,测量的搭接宽度值分别与图纸标注的值相减,取绝对值最大的差值为活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差值。
8.7.2 用划刀在活动窗扇上作搭接宽度测量标记线,标记线位置为活动窗扇与窗框各搭接边缘的中部。
8.7.3 采用深度游标卡尺测量活动窗扇上各标记线与对应窗扇边沿间的距离,测量的搭接宽度值分别与图纸标注的值相减,取绝对值最大的差值为活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差值。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.6 活动窗扇的尺寸偏差
- 下一节:8.8 窗扇扭曲度
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。