5.1 基本尺寸


5.1.1 用游标卡尺和螺纹环规、塞规检查试样的尺寸。试验结果应符合4.1的规定。
5.1.2 试验用游标卡尺的精度不应低于0.02 mm。
5.1.3 试验用圆柱管螺纹的环规、塞规的精度应符合GB/T 7307—2001的规定;公制螺纹的环规、塞规的精度不应低于7H、8g。