5.6 弹簧疲劳寿命试验
5.6.1 将弹簧试样(带有弹簧座的则与弹簧一起)安装在弹簧疲劳寿命试验仪上,调节顶杆的振幅和频率。当顶杆处于最上方位置时,弹簧的予压量为1 mm,试验结束后,检查试样是否有永久变形。试验结果应符合4.6的规定。
5.6.2 弹簧寿命试验仪应满足下列要求:
5.6.2.1 顶杆的振幅为(3±0.5) mm,频率为(1.0~2.0) Hz。
5.6.2.2 弹簧寿命试验仪应带有自动计数器。
5.6.2.3 弹簧寿命试验仪应能调节试样与顶杆的相对位置。