5.8 耐腐蚀试验
5.8.1 试样
5.8.1.1 试验前拆开试样,先用中性溶液充分清洗各零件,再用清水漂洗,待零件干燥后,重新将试样装配好。将试样连续扣合100次。操作过程中应保持试样干净,使试样不再被污染。
5.8.1.2 每个规格取2副试样,其中1副呈相互连结状态。将试样分别垂直悬挂在盐雾试验箱内,呈连接状态的试样的内接口在上方,其余试样的相互连接端朝上。
5.8.1.3 在完成96 h的试验后,将试样从试验箱内取出,首先检查两副接口能否正常操作,再将试样放置在室内干燥1h,用不超过40℃的清水漂洗,等干燥后检查试样表面是否有起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。试验结果应符合4.8的规定。
5.8.2 试验条件
盐雾腐蚀试验的试验条件应满足下列规定:
a) 盐溶液浓度(50±1) g/L;
b) 盐溶液在35℃时的pH值应保持在6.5~7.2范围内;
c) 盐雾沉降率为(1.0~2.0) mL/h(80 cm²的水平收集区内);
d) 盐雾试验箱内有效空间的温度应为(35±2)℃;
e) 在96 h内连续喷射。