5.7 跌落试验
5.7.1 试样数量及悬挂方式如下:
a) 内扣式接口试样2个,扣爪向下。
b) 连接好的卡式接口试样1副,接口的轴线呈水平状态。
c) 连接好的螺纹式接口试样1副,接口的轴线呈水平状态。
5.7.2 将试样按5.7.1规定装夹在试验台架上,使试样最低点至底座距离为(1.5±0.05) m。等试样静止后,让其自由落在底座上,每个试样重复试验5次。检查试样是否有损坏现象。试验结果应符合4.7的规定。
5.7.3 试验架底座为厚10 cm的钢筋混凝土台。