5.3 操作力和操作力矩


5.3.1 内扣式接口
     将连接好的成对试样安装在试验台上,在不施加任何轴向力的情况下均匀而缓慢地旋转一个试样,直至试样解脱,在试样解脱过程中的最大力矩即为内扣式接口的操作力矩。每个试样重复3次试验,其算术平均值即为该试样的操作力矩。试验结果应符合4.3的规定。
5.3.2 卡式接口
     将连接好的成对试样安装在测力仪上并使内接口在上方,使顶杆平稳而缓慢地顶压内接口直至试样解脱。测出的解脱试样时的最大力即为卡式接口的操作力。每个试样重复3次试验,其算术平均值即为该试样的操作力。试验结果应符合4.3的规定。