中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.2 一般项目


15.2.1 当塑料护套线侧弯或平弯时,其弯曲处护套和导线绝缘层均应完整无损伤,侧弯和平弯弯曲半径应分别不小于护套线宽度和厚度的3倍。
        检查数量:按侧弯及平弯的总数量抽查20%,且各不得少于1处。
        检查方法:尺量检查、观察检查。
15.2.2 塑料护套线进入盒(箱)或与设备、器具连接,其护套层应进入盒(箱)或设备、器具内,护套层与盒(箱)入口处应密封。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查。
15.2.3 塑料护套线的固定应符合下列规定:
        1 固定应顺直、不松弛、不扭绞;
        2 护套线应采用线卡固定,固定点间距应均匀、不松动,固定点间距宜为150mm~200mm;
        3 在终端、转弯和进入盒(箱)、设备或器具等处,均应装设线卡固定,线卡距终端、转弯中点、盒(箱)、设备或器具边缘的距离宜为50mm~100mm;
        4 塑料护套线的接头应设在明装盒(箱)或器具内,多尘场所应采用IP5X等级的密闭式盒(箱),潮湿场所应采用IPX5等级的密闭式盒(箱),盒(箱)的配件应齐全,固定应可靠。
        检查数量:按每检验批的配线回路数量抽查20%,且不得少于1处。
        检查方法:观察检查。
15.2.4 多根塑料护套线平行敷设的间距应一致,分支和弯头处应整齐,弯头应一致。
        检查数量:按多根塑料护套线平行敷设的数量抽查20%,且不得少于1处。
        检查方法:观察检查。

条文说明
15.2.1 规定弯曲半径最小值,可防止护套层开裂,同时为使导线敷设平直。
15.2.2 本条是从安全角度考虑提出的技术规定。
15.2.3 本条是为了固定牢固、连接可靠、安全美观而作出的技术规定。
15.2.4 本条是为敷设美观而提出的要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读