附录G 导管或配线槽盒与热水管、 蒸汽管间的最小距离


表G 导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管间的最小距离(mm)
注:1 对有保温措施的热水管、蒸汽管,其最小距离不宜小于200mm;
       2 导管或配线槽盒与不含可燃及易燃易爆气体的其他管道的距离,平行或交叉敷设不应小于100mm;
       3 导管或配线槽盒与可燃及易燃易爆气体不宜平行敷设,交叉敷设处不应小于100mm;
       4 达不到规定距离时应采取可靠有效的隔离保护措施。