18.1 主控项目


18.1.1 灯具固定应符合下列规定:
        1 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定;
        2 质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
        检查数量:第1款按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套;第2款全数检查。
        检查方法:施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录。
18.1.2 悬吊式灯具安装应符合下列规定:
        1 带升降器的软线吊灯在吊线展开后,灯具下沿应高于工作台面0.3m;
        2 质量大于0.5 kg的软线吊灯,灯具的电源线不应受力;
        3 质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm;
        4 当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm;
        5 灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的,螺纹啮合扣数不应少于5扣。
        检查数量:按每检验批的不同灯具型号各抽查5%,且各不得少于1套。
        检查方法:观察检查并用尺量检查。
18.1.3 吸顶或墙面上安装的灯具,其固定用的螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。
        检查数量:按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
        检查方法:观察检查。
18.1.4 由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应符合下列规定:
        1 绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽内明敷;
        2 柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。
        检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
        检查方法:观察检查。
18.1.5 普通灯具的I类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
        检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
        检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。
18.1.6 除采用安全电压以外,当设计无要求时,敞开式灯具的灯头对地面距离应大于2.5m。
        检查数量:按每检验批的灯具数量抽查10%,且各不得少于1套。
        检查方法:观察检查并用尺量检查。
18.1.7 埋地灯安装应符合下列规定:
        1 埋地灯的防护等级应符合设计要求;
        2 埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7的防水接线盒,盒内绝缘导线接头应做防水绝缘处理。
        检查数量:按灯具总数抽查5%,且不得少于1套。
        检查方法:观察检查,查阅产品进场验收记录及产品质量合格证明文件。
18.1.8 庭院灯、建筑物附属路灯安装应符合下列规定:
        1 灯具与基础固定应可靠,地脚螺栓备帽应齐全;灯具接线盒应采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒,盒盖防水密封垫应齐全、完整。
        2 灯具的电器保护装置应齐全,规格应与灯具适配。
        3 灯杆的检修门应采取防水措施,且闭锁防盗装置完好。
        检查数量:按灯具型号各抽查5%,且各不得少于1套。
        检查方法:观察检查、工具拧紧及用手感检查,查阅产品进场验收记录及产品质量合格证明文件。
18.1.9 安装在公共场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩向下溅落的措施。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查。
18.1.10 LED灯具安装应符合下列规定:
          1 灯具安装应牢固可靠,饰面不应使用胶类粘贴。
          2 灯具安装位置应有较好的散热条件,且不宜安装在潮湿场所。
          3 灯具用的金属防水接头密封圈应齐全、完好。
          4 灯具的驱动电源、电子控制装置室外安装时,应置于金属箱(盒)内;金属箱(盒)的IP防护等级和散热应符合设计要求,驱动电源的极性标记应清晰、完整;
          5 室外灯具配线管路应按明配管敷设,且应具备防雨功能,IP防护等级应符合设计要求。
          检查数量:按灯具型号各抽查5%,且各不得少于1套。
          检查方法:观察检查,查阅产品进场验收记录及产品质量合格证明文件。