目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4 分类与标记
4.1 分类
4.1.1 防火封堵材料按用途可分为:孔洞用防火封堵材料、缝隙用防火封堵材料、塑料管道用防火封堵材料三个大类:
——孔洞用防火封堵材料是指用于贯穿性结构孔洞的密封和封堵,以保持结构整体耐火性能的防火封堵材料;
——缝隙用防火封堵材料是指用于防火分隔构件之间或防火分隔构件与其他构件之间(如:伸缩缝、沉降缝、抗震缝和构造缝隙等)缝隙的密封和封堵,以保持结构整体耐火性能的防火封堵材料。
——塑料管道用防火封堵材料是指用于塑料管道穿过墙面、楼地板等孔洞时,用以保持结构整体耐火性能所使用的防火封堵材料及制品。
4.1.2 防火封堵材料按产品的组成和形状特征可分为下列类型:
——柔性有机堵料:以有机材料为粘接剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为胶泥状物体;
——无机堵料:以无机材料为主要成分的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性;
——阻火包:将防火材料包装制成的包状物体,适用于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架的防火分隔 (阻火包亦称耐火包或防火包);
——阻火模块:用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可以方便地切割和钻孔,适用 于孔洞或电缆桥架的防火封堵;
——防火封堵板材:用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵;
——泡沫封堵材料:注人孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料;
——缝隙封堵材料:置于缝隙内,用于封堵固定或移动缝隙的固体防火材料;
——防火密封胶:具有防火密封功能的液态防火材料;
——阻火包带:用防火材料制成的柔性可缠绕卷曲的带状产品,缠绕在塑料管道外表面,并用钢带包覆或其他适当方式固定,遇火后膨账挤压软化的管道,封堵塑料管道因燃烧或软化而留下的孔洞。
4.2 标记
各类防火封堵材料的名称与代号对应关系如下:
柔性有机堵料 .........DR;
无机堵料...............DW;
阻火包 ..................DB;
阻火模块 ...............DM;
防火封堵板材 .........DC;
泡沫封堵材料 .........DP;
防火密封胶............DJ;
缝隙封堵材料.........DF;
阻火包带...............DT;
标记顺序为:防火封堵材料代号一耐火性能级别代号一企业的产品型号。
标记示例:DW-A3-ZH08,表示具有三小时耐火完整性和耐火隔热性的无机堵料,企业的产品型号为ZH08。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与标记
- 5 要求
- 5.1 燃烧性能
- 5.2 耐火性能
- 5.3 理化性能
- 6 试验方法
- 6.1 外观
- 6.2 表观密度
- 6.3 初凝时间(t)
- 6.4 抗压强度
- 6.5 抗弯强度
- 6.6 抗跌落性
- 6.7 腐蚀性
- 6.8 耐水性
- 6.9 耐油性
- 6.10 耐湿热性
- 6.11 耐冻融循环性
- 6.12 耐酸性
- 6.13 耐碱性
- 6.14 膨胀性能
- 6.15 燃烧性能
- 6.16 耐火性能
- 7 检验规则
- 8 综合判定准则
- 9 包装、标志、贮存、运输
- 附录A (规范性附录)防火封堵材料耐火性能试验标准试件的安装
- 附录B (资料性附录)耐火性能试验结果的应用
-
笔记需登录后才能查看哦~