6.8 耐水性
6.8.1 试样的制备
无机堵料、防火密封胶:将调和好的试样注入200mm×20mm×20mm的标准试模内,捣实抹平,待基本固化后脱模,养护期满后将试样锅切成三个20mm×20mm×20mm的正方体试块。拭样的调和与养护按产品使用说明进行。
柔性有机堵料:取一定量的试样,揉匀,制成三个直径均为20mm的圆球。
阻火包:试样为完整的三个包体。
其他防火封堵材料:将拭样切割成三个20mm×20mm×20mm的试块,表面有凃层的防火封堵材料,其裸露的断面应采用相同的表面材料涂封,厚度小于20mm的材料,试块厚度与材料厚度相同。
注:对无法固化的防火密封胶,可以涂在三个50mm×50mm×2mm的不锈钢板或聚乙烯塑料板上进行试验,涂覆厚度为1mm±0.5mm。
6.8.2 试验程序
将制作养护好的试样浸泡于自来水中,温度保持在20°C±5°C,一天观察一次,三天后取出。观察试样是否溶账、开裂,阻火包的包体是否完整、有无破损、内装材料是否有明显变化。
6.8.3 判定条件
阻火包浸泡三天后取出擦干,包体应完整、无破损且内装材料应无明显变化,
其他试样浸泡三天,三个试件中至少两个不应出现溶胀、开裂现象。
