6.11 耐冻融循环性
6.11.1 试样的制备
按6.8.1的要求制样。
6.11.2 试验程序
将制作养护好的试件,先置于23°C±2℃的水中18h,然后将试件放入-20°C±2℃的低温箱中,自箱内温度达到-18°C时起冷冻3h再将试件从低温箱中取出,立即放入50℃+2℃的恒温箱中,恒温3h。取出试件重复上述操作共15个循环。观察试样是否开裂、粉化。
6.11.3 判定条件
按6.10.3的要求进行判定。
