目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.15 燃烧性能
6.15.1 阻火包所用的织物材料按GB/T 5455进行试验。
6.15.2 将柔性有机堵料或防火密封胶置于模具内,制成尺寸不小于300mm×300mm,厚度为3mm的片材,并在温度为60°C〜65 ℃的烘箱中干燥72h以上,然后按GB/T 2408-2008规定的水平法进行试验。
注:无法自支撑的试件,允许置于金属网上进行试验。
6.15.3 泡沫封堵材料按GB/T 8333的规定进行试验。
6.15.4 阻火模块、防火封堵板材、缝隙封堵材料、阻火包带的燃烧性能按GB/T 2408-2008规定的垂直法进行试验。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与标记
- 5 要求
- 5.1 燃烧性能
- 5.2 耐火性能
- 5.3 理化性能
- 6 试验方法
- 6.1 外观
- 6.2 表观密度
- 6.3 初凝时间(t)
- 6.4 抗压强度
- 6.5 抗弯强度
- 6.6 抗跌落性
- 6.7 腐蚀性
- 6.8 耐水性
- 6.9 耐油性
- 6.10 耐湿热性
- 6.11 耐冻融循环性
- 6.12 耐酸性
- 6.13 耐碱性
- 6.14 膨胀性能
- 6.15 燃烧性能
- 6.16 耐火性能
- 7 检验规则
- 8 综合判定准则
- 9 包装、标志、贮存、运输
- 附录A (规范性附录)防火封堵材料耐火性能试验标准试件的安装
- 附录B (资料性附录)耐火性能试验结果的应用
-
笔记需登录后才能查看哦~