目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.8 绝缘电阻试验
5.8.1 目的
检验控制器的绝缘性能。
5.8.2 要求
试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值应不小于20MΩ;试样的电源输入端与机壳间的绝缘电阻值应不小于50MΩ。
5.8.3 方法
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值:
a) 有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间;
b) 电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(主电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。
检验控制器的绝缘性能。
5.8.2 要求
- 上一节:5.7 电源功能试验
- 下一节:5.9 电气强度试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 4.1 整机性能
- 4.2 主要部(器)件性能
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 可燃气体浓度显示功能试验
- 5.3 可燃气体报警功能试验
- 5.4 故障报警功能试验
- 5.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
- 5.6 自检功能试验
- 5.7 电源功能试验
- 5.8 绝缘电阻试验
- 5.9 电气强度试验
- 5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5. 11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.12 静电放电抗扰度试验
- 5.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.14 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.15 电源瞬变试验
- 5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.17 低温(运行)试验
- 5.18 恒定湿热(运行)试验
- 5.19 振动(正弦)(运行)试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 8 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~