5.17 低温(运行)试验
5.17.1 目的
检验控制器在低温条件下工作的适应性。
5.17.2 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐烛现象,其性能应满足4.1.3〜 4.1.6的要求,其显示值误差应满足表9的要求。
5.17.3 方法
5.3.17.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后使试样处于正常监视状态。
5.17.3.2 调节试验箱温度,使其在20℃±2℃温度下保持30min±5min,然后已不大于1℃/min的速率降温至0°C±3°C。
5.17.3.3 在0°C±3°C温度下,保持16h后,立即按5.3〜5.6的规定进行功能试验。
5.17.3.4 调节试验箱温度,使其以不大于1°C/min的速率升温至20°C±2°C,并保持30min±5min。
5.17.3.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h〜2h后,检查试样表面涂覆情况,并按5.3〜5 6的规定进行功能试验,并对其所配接的任一只可燃气体探测器通入浓度为50%显示范围的可燃气体,观 察并记录试样的显示情况。
5.17.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的相关规定。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 4.1 整机性能
- 4.2 主要部(器)件性能
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 可燃气体浓度显示功能试验
- 5.3 可燃气体报警功能试验
- 5.4 故障报警功能试验
- 5.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
- 5.6 自检功能试验
- 5.7 电源功能试验
- 5.8 绝缘电阻试验
- 5.9 电气强度试验
- 5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5. 11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.12 静电放电抗扰度试验
- 5.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.14 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.15 电源瞬变试验
- 5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.17 低温(运行)试验
- 5.18 恒定湿热(运行)试验
- 5.19 振动(正弦)(运行)试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 8 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~