5.15 电源瞬变试验
5.15.1 目的
检验控制器抗电源瞬变干扰的能力。
5.15.2 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足4.1.3〜4.1.6的要求,其显示值误差应满足表1的要求。
5.15.3 方法
5.15.3.1 按正常监视状态要求,连接试样到电源瞬变试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.15.3.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)〜断电(1s)”的固定程序连续通断500次,试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按5.3〜5.6的规定进行功能试验,并对其所配接的任一只 可燃气体探测器通入浓度为50%显示范围的可燃气体,观察并记录试样的显示情况。
