目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.19 振动(正弦)(运行)试验
5.19.1 目的
检验控制器承受振动影响的能力。
5.19.2 要求
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足4.1.3〜4.1.6的要求,其显示值误差应满足表1的要求。
5.19.3 方法
5.19.3.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用像其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常监视状态。
5.19.3.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.19.3.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.3〜5.6的规定进行功能试验,并对其所配接的任一只可燃气体探测器通入浓度为50%显示范围的可燃气体,观察并记录试样的显示情况。
5.19.4 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的规定。
- 上一节:5.18 恒定湿热(运行)试验
- 下一节:5.20 振动(正弦)(耐久)试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 4.1 整机性能
- 4.2 主要部(器)件性能
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 可燃气体浓度显示功能试验
- 5.3 可燃气体报警功能试验
- 5.4 故障报警功能试验
- 5.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
- 5.6 自检功能试验
- 5.7 电源功能试验
- 5.8 绝缘电阻试验
- 5.9 电气强度试验
- 5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5. 11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.12 静电放电抗扰度试验
- 5.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.14 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.15 电源瞬变试验
- 5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.17 低温(运行)试验
- 5.18 恒定湿热(运行)试验
- 5.19 振动(正弦)(运行)试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 8 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~