3 分类


3.1 独立式感温火灾探测报警器(以下简称报警器)按工作方式可分为:
a) 单点式报警器;
b) 互联式报警器。
3.2 按典型应用温度可分为:
a) 常温型报警器,用字母А表示;
b) 高温型报警器,用字母В表示。
3.3 按温度响应性能可分为:
a) 定温型报警器,用字母S表示。具有定温响应特性的常温或高温型报警器以А或В后附加字母S表示,即AS或BS型;
注1:即使在较高升温速率条件下,AS和BS型报警器在达到动作温度下限值前也不发出火灾报警信号。
b) 差定温型报警器,用字母R表示。具有差定温响应特性的常温或高温型报警器以А或В后附加字母R表示,即AR或BR型。
注2:在较高升温速率条件下,AR或BR型报警器即使从典型应用温度以下开始升温也能发出火灾报警信号。