消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.9 25℃起始响应时间试验


5.9.1 试验步骤
В类试样在最小响应时间方位上进行。温箱中气流的初始温度为25°C,按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.9.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载