目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.8 通电性能
4.8.1 报警器应能在正常监视状态下至少连续运行45d,试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号。
4.8.2 通电运行后,报警器从其对应类别的典型应用温度开始,在3°С/min和20°C/min升温速率条件下测得的响应时间应满足表4的要求。

查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.7 高温响应性能
- 下一节:4.9 气候环境耐受性
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 要求
- 4.1 总则
- 4.2 功能要求
- 4.3 方位响应性能
- 4.4 动作温度性能
- 4.5 响应时间性能
- 4.6 25℃起始响应性能
- 4.7 高温响应性能
- 4.8 通电性能
- 4.9 气候环境耐受性
- 4.10 机械环境耐受性
- 4.11 电磁兼容性能
- 4.12 S型报警器附加响应性能
- 4.13 R型报警器附加响应性能
- 4.14 防护性能
- 5 试验
- 5.1 总则
- 5.2 基本功能试验
- 5.3 电池故障报警试验
- 5.4 声压试验
- 5.5 电源试验
- 5.6 方位试验
- 5.7 动作温度试验
- 5.8 响应时间试验
- 5.9 25℃起始响应时间试验
- 5.10 高温响应试验
- 5.11 环境试验前响应时间试验
- 5.12 通电性能试验
- 5.13 低温(运行)试验
- 5.14 交变湿热(运行)试验
- 5.15 SO2腐蚀(耐久)试验
- 5.16 冲击(运行)试验
- 5.17 碰撞(运行)试验
- 5.18 振动(正弦)(运行)
- 5.19 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.20 静电放电抗扰度试验
- 5.21 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.22 S型报警器附加试验
- 5.23 R型报警器附加试验
- 5.24 防护性能试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 8 使用说明书
- 附录A (规范性附录) 标准温箱
- 附录B (规范性附录)碰撞试验设备
-
笔记需登录后才能查看哦~