消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

附录A (规范性附录) 标准温箱


检验报警器响应时间的试验设备是专用的标准温箱。温箱的风道截面为正方形,并有一个水平工作区域,如图A.1所示,报警器安装在风道工作区域的顶板上,并使它与风道的两个侧壁对称。
风道中的气流流速在试验过程中应始终为0.8m/s±0.1m/s(25°C时测量值),并能分别以0.2°C/min、1°C/min、3°C/min、5°C/min、10°C/min、20°C/min、30°C/min的升温速率升温;测温误差为±2°C,响应时间测量误差±1s。试验中应保证报警器附近的气流不受风道底面和侧壁的影响,报警器不应受到加热器的直接热辐射作用。
测温元件距离风道工作区域风道顶板应大于25mm,并且测温元件在水平方向上位于报警器的迎风侧距报警器至少50mm。测温元件的时间常数应小于2s。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载