消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.20 静电放电抗扰度试验


5.20.1 试验步骤
5.20.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,按5.1.2的规定使试样处于正常监视状态,保持20min。
5.20.1.2 按GB/T 17626.2中规定的试验方法对试样及耦合板施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
5.20.1.3 上述试验完成后,按5.1.7的规定,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.20.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.2的要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载