6.4 试验框架


6.4.1 试验框架的要求
安装试件的框架应具有足够的刚度。按6.4.2的方法在试验框架上施加25 kN的力,其内部尺寸增量不应超过5 mm。
6.4.2 试验框架刚度的试验方法
在试验框架内洞口的两竖边和两横边中部分别相向施加25 kN的压力,测量受力处试验框架内部尺寸的增量。