目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.2 试件背火面温度测量
7.2.1 试件背火面热电偶
试件背火面热电偶应符合GB/T 9978的规定。
7.2.2 试件背火面温度的测量
7.2.2.1 平均温度的测量
对于镶嵌一块玻璃的试件,热电偶的数量不应少于5个,分别设在试件中心和试件各四分之一部分的中心;对于镶嵌两块及两块以上玻璃的试件,每块玻璃至少有两个测温点,两测温点沿玻璃的任一条对角线布置在玻璃的四分之一部分的中心部位,参照图4所示。
7.2.2.2 最高单点温度的测量
试件的上框和竖框的中点、横框与竖框的连接处应布置测温点,测温点距框边缘至少15 mm,参照 图4所示。最高单点温度的测量包括7.2.2.1测得的单点温度。
- 上一节:7.1 试验炉内温度测量
- 下一节:7.3 试验炉内压力测量
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 试验装置
- 5 试验条件
- 6 试件准备
- 6.1 试件一般要求
- 6.2 试件数量
- 6.3 试件尺寸
- 6.4 试验框架
- 6.5 试件安装
- 7 试验程序
- 7.1 试验炉内温度测量
- 7.2 试件背火面温度测量
- 7.3 试验炉内压力测量
- 7.4 试件背火面热通量测量
- 7.5 试件完整性测量
- 7.6 试件背火面变形的测量
- 7.7 试验现象观察
- 8 耐火性能判定准则
- 9 试验的有效性
- 10 试验结果表示
- 11 试验报告
- 附录A (资料性附录)试验结果的应用指导
- A.1 试件的设计
- A.2 支承结构
- A.3 试验结果的应用
- 附录B (资料性附录)本标准章条编号与ISO 3009:2003章条编号对照
- 附录C (资料性附录)本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因
-
笔记需登录后才能查看哦~