11 试验报告


11.1 试验报吿的主要内容
试验报告应包括以下内容:
a)样品名称;
b)试验委托单位和生产单位名称;
c)试验日期;
d)试件结构、照片以及所用材料的技术数据;
e)试件背火面平均温度、单点最高温度、热通量和变形的数据及说明;
f)试验现象;
g)试验结果;
h)试验主持人及试验单位负责人签字,试验单位盖章。
11.2 试件结构的描述
描述试件结构时,应考虑以下内容:
a)玻璃类型及结构——隔热玻璃或非隔热玻璃;是否贴膜;灌浆玻璃或复合玻璃等;
b)玻璃厚度z,见图2;
c)实际玻璃尺寸:高度z2,宽度z1,见图1;
d)玻璃受火尺寸:高度x2,宽度x1,见图1;
e)镶嵌玻璃深度w,见图2;
f)安装间隙δ,见图1;
g)玻璃框内口尺寸:高度y2,宽度y1,见图1;
h)试件外型尺寸;
i)衬垫、密封材料等的类型;
j)压条的类型和尺寸。
镶玻璃构件立面示意图
镶玻璃构件局部剖面示意图