目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.4 试件背火面热通量测量
7.4.1 热流计
测量试件背火面热通量的热流计应符合以下规定:
量程:0 kW/m2~50 kW/m2
最大允许误差:±5%
视场角:180°± 5°
7.4.2 热通量的测量
7.4.2.1 热流计的测量面应平行于试件的表面,并沿着试件中心的法线方向,距试件背火面1米处,每1 min测量记录一次。对于倾斜镶玻璃试件,热流计的测量位置参照图5所示。
7.4.2.2 在热流计的测量范围内,除了试件不应有其他辐射体。热流计不应被遮挡。
注:试件背火面温度低于300℃可不测量热通量。因为该表面产生的热通量较低。
注:试件背火面温度低于300℃可不测量热通量。因为该表面产生的热通量较低。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.3 试验炉内压力测量
- 下一节:7.5 试件完整性测量
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 试验装置
- 5 试验条件
- 6 试件准备
- 6.1 试件一般要求
- 6.2 试件数量
- 6.3 试件尺寸
- 6.4 试验框架
- 6.5 试件安装
- 7 试验程序
- 7.1 试验炉内温度测量
- 7.2 试件背火面温度测量
- 7.3 试验炉内压力测量
- 7.4 试件背火面热通量测量
- 7.5 试件完整性测量
- 7.6 试件背火面变形的测量
- 7.7 试验现象观察
- 8 耐火性能判定准则
- 9 试验的有效性
- 10 试验结果表示
- 11 试验报告
- 附录A (资料性附录)试验结果的应用指导
- A.1 试件的设计
- A.2 支承结构
- A.3 试验结果的应用
- 附录B (资料性附录)本标准章条编号与ISO 3009:2003章条编号对照
- 附录C (资料性附录)本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因
-
笔记需登录后才能查看哦~