消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.3 消防球阀


6.3.1 手轮和手柄
6.3.1.1 手轮或手柄按顺时针方向旋转为关闭,并应有开关方向的标志,手轮或手柄应有表示球体通道位置的标志。
6.3.1.2 带手柄的消防球阀在全开位置时,手柄应与球体通道平行。
6.3.1.3 手柄或手轮应安装牢固,便于拆卸或更换。
6.3.1.4 消防球阀应有全开和全关位置限位装置。
6.3.2 启闭力
    按7.14规定的方法进行启闭力试验,在消防球阀进出口压差为额定工作压力的条件下,从开启或关闭位置操作力不应超过350N。
6.3.3 强度要求
    按7.8的规定进行试验,消防球阀应能承受4倍额定工作压力,保持5min,试验时消防球阀应全开,试验中消防球阀应无渗漏、变形和损坏。
6.3.4 密封性能
    按7.9的规定进行试验,消防球阀进口应能承受2倍额定工作压力,保持5min,试验时消防球阀应关闭,试验中消防球阀各密封部位应无渗漏。
6.3.5 工作循环
    按7.2.1的规定进行试验,在消防球阀进出口压差为额定工作压力下,应开启灵活无损坏。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载