7.2 工作循环试验


7.2.1 将阀门固定在试验装置上,阀门进口处接压力源,提供要求的进口压力,利用手动、电动、气动或液压驱动(适用时)等开启及关闭阀门。在阀门进出口压差为额定工作压力时,进行5000次正常工作循环试验,每一次循环包括通用阀门从关闭到全开的过程,试验进行速率不大于6次/min。试验后检查样品,并记录检查结果。
7.2.2 将单向阀固定在试验装置上,阀门进口处接压力源,提供要求的进口压力,利用手动、电动、气动或液压驱动(适用时)等开启及关闭阀门。在阀门进出口压差为额定工作压力时,进行50000次正常工作循环试验,每一次循环包括通用阀门从关闭到全开的过程,试验进行速率不大于6次/min。试验后检查样品,并记录检查结果。