目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.16 消防单向阀耐水冲击试验
将消防单向阀安装在试验管路上,使阀处于伺应状态,调节供水系统,使消防单向阀的通流流速控制在6.1m/s,保持此流速30min,记录试验结果。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.15 水力摩阻试验
- 下一节:7.17 过载能力试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 通用要求
- 6.2 消防闸阀
- 6.3 消防球阀
- 6.4 消防电磁阀
- 6.5 消防蝶阀
- 6.6 消防截止阀
- 6.7 消防信号阀
- 6.8 消防单向阀
- 6.9 消防地埋闸阀
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 工作循环试验
- 7.3 消防电磁阀功能试验
- 7.4 消防电磁阀可靠性试验
- 7.5 刚性非金属零件热空气老化试验
- 7.6 刚性非金属零件温水老化试验
- 7.7 橡胶密封件试验
- 7.8 阀体强度试验
- 7.9 密封性能试验
- 7.10 信号变换功能试验
- 7.11 反向密封试验
- 7.12 机械强度试验
- 7.13 最大操作扭矩试验
- 7.14 启闭力试验
- 7.15 水力摩阻试验
- 7.16 消防单向阀耐水冲击试验
- 7.17 过载能力试验
- 7.18 耐电压能力试验
- 7.19 绝缘电阻测试
- 7.20 消防电磁阀工作电源试验
- 7.21 接触电阻试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类与项目
- 8.2 抽样方法与试验程序
- 8.3 检验结果判定
- 9 标志、使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)消防闸阀试验程序及取样数量
- 附录B(规范性附录)消防球阀试验程序及取样数量
- 附录C(规范性附录)消防电磁阀试验程序及取样数量
- 附录D(规范性附录)消防蝶阀试验程序及取样数量
- 附录E(规范性附录)消防截止阀试验程序及取样数量
- 附录F(规范性附录)消防单向阀试验程序及取样数量
- 附录G(规范性附录)消防地埋闸阀试验程序及取样数量
- 附录H(规范性附录)消防信号阀试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~