6.9 消防地埋闸阀
6.9.1 基本结构
消防地埋闸阀的基本结构型式应为暗杆型,配置加长杆、护管和阀盒,以及启闭用 T 形扳手。
6.9.2 涂、镀层要求
6.9.2.1 消防地埋闸阀、阀盒和阀盖内外表面应进行防腐涂覆处理。
6.9.2.2 涂、镀后表面应光滑、均匀,无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。
6.9.2.3 加长杆应采用不低于奥氏体不锈钢的材料制作。
6.9.3 启闭方向
当面向地面顺时针方向转动传动帽时,消防地埋闸阀应为关闭。当面向地面逆时针方向转动传动帽时,消防地埋闸阀应为开启。
6.9.4 零部件
6.9.4.1 紧固件
6.9.4.1.1 螺栓、螺钉和螺母等紧固件,均应采用奥氏体不锈钢材料。
6.9.4.1.2 阀体与阀盖间的连接螺钉沉孔应进行防腐处理。
6.9.4.2 加长杆及护管
6.9.4.2.1 伸缩高度型加长杆,伸缩量不应小于100mm,并应设置防止拉伸脱落的限位装置。
6.9.4.2.2 加长杆的顶部应连接传动帽,传动帽的尺寸应符合CJ/T 216的相关规定。
6.9.4.2.3 加长杆应转动灵活可靠,无卡阻。加长杆的旋转外径与护管内壁的间隙不宜小于8mm。
6.9.4.2.4 加长杆按7.12规定进行机械强度试验,阀门施加的扭矩值应符合表7的规定,试验过程中不应产生任何结构损伤。
6.9.4.2.5 上、下两段伸缩护管的接合部位应具有防止砂粒、淤泥等进入的结构措施。
6.9.5 强度要求
按7.8的规定进行试验,消防地埋闸阀应能承受4倍额定工作压力,保持5min,试验时消防地埋闸阀应全开,试验中应无渗漏、变形和损坏。
6.9.6 密封性能
6.9.6.1 按7.9的规定进行试验,消防地埋闸阀闸板处于关闭状态位置时,进水口应能承受2倍额定工作压力,保持5min,阀座密封处应无渗漏。
6.9.6.2 按7.9的规定进行试验,消防地埋闸阀闸板处于开启位置时,应能承受2倍额定工作压力,保持5min,阀体各密封处应无渗漏。
6.9.7 最大操作扭矩
按7.13的规定进行试验,消防地埋闸阀开启或关闭的操作扭矩不应超过表6的规定。
6.9.8 工作循环
按7.2.1的规定进行试验,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见泄漏。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 通用要求
- 6.2 消防闸阀
- 6.3 消防球阀
- 6.4 消防电磁阀
- 6.5 消防蝶阀
- 6.6 消防截止阀
- 6.7 消防信号阀
- 6.8 消防单向阀
- 6.9 消防地埋闸阀
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 工作循环试验
- 7.3 消防电磁阀功能试验
- 7.4 消防电磁阀可靠性试验
- 7.5 刚性非金属零件热空气老化试验
- 7.6 刚性非金属零件温水老化试验
- 7.7 橡胶密封件试验
- 7.8 阀体强度试验
- 7.9 密封性能试验
- 7.10 信号变换功能试验
- 7.11 反向密封试验
- 7.12 机械强度试验
- 7.13 最大操作扭矩试验
- 7.14 启闭力试验
- 7.15 水力摩阻试验
- 7.16 消防单向阀耐水冲击试验
- 7.17 过载能力试验
- 7.18 耐电压能力试验
- 7.19 绝缘电阻测试
- 7.20 消防电磁阀工作电源试验
- 7.21 接触电阻试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类与项目
- 8.2 抽样方法与试验程序
- 8.3 检验结果判定
- 9 标志、使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)消防闸阀试验程序及取样数量
- 附录B(规范性附录)消防球阀试验程序及取样数量
- 附录C(规范性附录)消防电磁阀试验程序及取样数量
- 附录D(规范性附录)消防蝶阀试验程序及取样数量
- 附录E(规范性附录)消防截止阀试验程序及取样数量
- 附录F(规范性附录)消防单向阀试验程序及取样数量
- 附录G(规范性附录)消防地埋闸阀试验程序及取样数量
- 附录H(规范性附录)消防信号阀试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~