消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.5 消防蝶阀


6.5.1 手轮和手柄
6.5.1.1 采用手轮或手柄操作时其与阀轴的连接应牢固可靠。
6.5.1.2 按顺时针方向转动蝶板应能达到关闭。
6.5.1.3 手轮上应有永久性的指示关闭方向的箭头及“关”字,或开关方向的箭头和“开”“关”字,或在手轮的螺母下面用标牌表示。
6.5.1.4 手柄操作的消防蝶阀蝶板全开时,手柄应与通道轴线平行,并在手柄或另外的标牌上标示“开”“关”方向。
6.5.2 蝶板开度指示要求
6.5.2.1 所有消防蝶阀均应有表示蝶板位置的指示装置和保证蝶板在全开和全关位置的限位装置。
6.5.2.2 手柄操作的消防蝶阀,应带有不同开度的锁定装置,保证蝶板有三个以上中间位置,并能调节和锁定。
6.5.3 机械强度
    按7.12的规定进行试验, 在消防蝶阀手轮和手柄上施加890N的力,试验后应无损坏。
6.5.4 水力摩阻
    按7.15的规定进行试验, 消防蝶阀在通流流速4.5m/s的条件下,因水力摩阻产生的压力损失不应超过0.02MPa。
6.5.5 工作循环
    按7.2.1的规定进行试验,在消防蝶阀进出口压差为额定工作压力时,经5000次正常工作循环应开启灵活无损坏。每一次循环包括消防蝶阀从关闭到全开的过程。
6.5.6 强度要求
    按7.8的规定进行试验, 消防蝶阀应能承受4倍额定工作压力,保持5min,试验时消防蝶阀应全开,试验中消防蝶阀应无渗漏、变形和损坏。
6.5.7 密封性能
    按7.9的规定进行试验, 消防蝶阀应能承受2倍额定工作压力,保持5min,试验时消防蝶阀应关闭,试验中消防蝶阀密封处应无渗漏。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载