3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 雨淋报警阀  deluge alarm valve
    通过电动、机械、气动或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种控制阀。
3.2 伺应状态  ready condition;set condition
    安装在管路系统中的雨淋报警阀的阀瓣组件处于关闭位置,阀门供水侧充以压力稳定的水时,无水从雨淋报警阀系统侧流出的状态。
3.3 防复位锁止机构  anti-reseat latch
    防止阀瓣组件在动作以后重新回到其关闭位置上的锁止机构。
3.4 启动点  trip point
    雨淋报警阀使水进入自动喷水灭火系统时的动作点,用系统侧、供水侧或辅助压力来表示。
3.5 底水 priming water
    用来密封阀瓣组件和防止动作部件粘结的水。
3.6 湿式引导管线  wet pilot line
    装有热敏感元件(通常为洒水喷头)的管线,当受到异常热源的作用,释放管网系统的压力,使雨淋报警阀自动开启。
3.7 减压式雨淋报警阀  pressure-reducing deluge valve
    伺应状态下,雨淋报警阀的活塞腔或隔膜腔充压,以保证阀门关闭。雨淋报警阀的开启是通过电动、气动或机械等启动方式使活塞腔或隔膜腔泄压来完成。
3.8 加压式雨淋报警阀  pressure-operated deluge valve
    伺应状态下,雨淋报警阀的活塞腔或隔膜腔不充压,阀瓣依靠弹簧和进口水压保持封闭。雨淋报警阀的开启是通过电动、气动或机械等启动方式使供水侧压力水进入活塞腔或隔膜腔通过承压面积差来完成。
3.9 供水压力  service pressure
    当雨淋报警阀处于伺应状态时,阀门进口处的静水压。
3.10 额定工作压力  rated working pressure
    雨淋报警阀在伺应状态或工作状态下允许的最大工作压力。
3.11 中间室  intermediate chamber
    阀的一部分,将空气和(或)水密封组件表面分开,阀处于伺应状态时,室内压力为正常大气压。