目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
水力摩阻试验按下述方法进行:
a)使用经过标定的标准喷嘴来保证试验管路中水流量,压差测量仪表的取压口分别设在被试阀门的系统侧和供水侧,压差测量和喷嘴前压力测量的精度应不低于±2%;
b)调节喷嘴前压力使试验管路中水流量达到表1中的要求,从压差测量仪表直接测出雨淋报警阀的两取压口之间试验管路的总压力损失;
c)用公称直径相同的直管段代替被试阀门,从压差测量仪表测出两取压口之间试验管路在相同流速下的压力损失;
d)从雨淋报警阀和两取压口之间试验管路的总压力损失中减去两取压口之间试验管路的压力损失,即可得出雨淋报警阀的水力摩阻。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:10 包装、运输、贮存
- 下一节:没有了
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与代号
- 5 型号
- 6 要求
- 7 试验方法
- 8 检验规则
- 9 标志、使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)水力摩阻试验方法
-
笔记需登录后才能查看哦~