5 型号
雨淋报警阀的型号依次由产品代号、结构形式代号、公称直径、额定工作压力、启动方式代号和类型特征代号等部分组成,编制样式如下:

示例1:
ZSFG 100-1.2 C1表示C1型、减压式启动、额定工作压力1.2MPa、公称直径为100 mm、推杆型雨淋报警阀。
示例2:
ZSFS 150-1.6 JXSW表示XSW型、加压式启动、额定工作压力1.6MPa、公称直径为150 mm、活塞型雨淋报警阀。