4 分类与代号


4.1 雨淋报警阀按结构形式可分为:
    a)推杆型,代号为“G”;
    b)隔膜型,代号为“M”;
    c)活塞型,代号为“S”;
    d)蝶阀型,代号为“D”;
    e)温感型,代号为“W”。
4.2 雨淋报警阀按启动方式可分为:
    a)加压式,代号为“J”;
    b)减压式,代号省略。
 