3.3 不锈钢板风管


3.3.1 不锈钢板风管和配件的板材厚度应符合表3.3.1的规定。
表3.3.1 不锈钢板风管和配件的板材厚度(mm)
  注:1 正压风管板材厚度规定适用于负压、微压、低压、中压风管;
         2 2000<b(D)≤4000的高压、负压风管每节长度不应大于1m,螺旋风管加固间隔不应大于1m,并应采用法兰连接。
3.3.2 不锈钢板厚度小于或等于1mm时,板材拼接应采用咬接或铆接;板材厚度大于1mm时,宜采用氩弧焊,不得采用气焊。焊接时,焊材应与母材相匹配,并应防止焊接飞溅物沾污表面,焊后应将焊渣及飞溅物清除干净。
3.3.3 不锈钢板风管采用法兰连接时,矩形风管法兰材料规格及要求应符合本规程表3.2.2的规定;圆形风管法兰材料规格及要求应符合本规程表3.2.6-4的规定。法兰材质为碳素钢时,其表面应进行镀铬或镀锌处理。风管铆接应采用不锈钢铆钉。应用于排油烟工程的不锈钢板风管法兰与管体应采用焊接且满焊。
3.3.4 矩形不锈钢板风管采用薄钢板法兰连接时,还应符合本规程第3.2.3条的规定。紧固件材质为碳素钢时,其表面应进行镀铬或镀锌处理。
3.3.5 矩形不锈钢板风管的加固形式可采用本规程表3.2.7-3的形式;加固间距应符合本规程表3.2.7-4的规定。
条文说明
3.3.1 实验证明不锈钢板螺旋风管抗高负压能力有限,原规程规定的板材厚度不能满足抗高负压要求,应加厚。圆形风管多采用芯管连接,芯管的抗压、抗变形强度不如角钢法兰,所以最大直径圆风管仍需要求采用法兰连接。