消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

3.5 非金属风管


3.5.1 无机玻璃钢风管应符合下列规定:
    1 无机玻璃钢风管主要由玻璃纤维布、镁水泥胶凝材料压制而成,按组合方式分为整体型风管、组合型风管。胶凝材料硬化体的pH值应小于8.8,且不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。
    2 无机玻璃钢风管采用的无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布宜符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗纱》GB/T 18369、《增强用玻璃纤维网布 第1部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布》JC 561.1的规定。镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家行业标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》WB/T 1019的规定。
    3 整体型无机玻璃钢风管制作参数应符合表3.5.1-1的规定,组合型风管制作参数应符合表3.5.1-2的规定。
表3.5.1-1 整体无机玻璃钢风管制作技术参数
  注:C1=0.4mm厚玻璃纤维布层数;C2=0.3mm厚玻璃纤维布层数。
表3.5.1-2 组合型无机玻璃钢风管制作技术参数(适用压力P≤1500Pa)
  注:表中法兰规格为允许的最小规格。
    4 玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于300mm,同层搭接缝距离不得小于500mm。搭接长度应大于50mm。
    5 风管表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布为宜(可见布纹),表面不得有密集气孔和漏浆。
    6 整体型风管法兰处的玻璃纤维网格布应延伸至风管管体处。法兰与管体转角处的过渡圆弧半径宜为壁厚的0.8倍~1.2倍。
    7 风管制作完毕应待胶凝材料固化后除去内模,并置于干燥、通风处养护不少于6d方可安装。
    8 风管表面应光洁、无裂纹、无玻璃纤维布裸露、无明显泛霜和分层现象。
    9 整体型矩形风管管体的缺棱不得多于两处,且不大于10mm×10mm;风管法兰缺棱不得多于一处,且不大于10mm×10mm;缺棱的深度不得大于法兰厚度的1/3,且不得影响法兰连接的强度。
    10 组合型风管管板接合四角处应涂满无机胶凝浆料密封,并应采用角形金属型材加固四角边,其紧固件的间距应小于或等于200mm。法兰与管板紧固点的间距小于或等于120mm。
    11 整体型风管加固应采用与本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整体。风管制作完毕后的加固,其内支撑横向加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距应符合表3.5.1-3的规定,并采用与风管本体相同的胶凝材料封堵。
表3.5.1-3 整体型风管内支撑横向加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距
    12 组合型风管的内支撑加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距应符合表3.5.1-4的规定。
表3.5.1-4 组合型风管内支撑加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距
  注:横向加固点数为5个时应加加固框,并与内支撑固定为一整体。
3.5.2 有机玻璃钢风管应符合下列规定:
    1 风管板材的厚度应符合表3.5.2-1的规定。
表3.5.2-1 有机玻璃钢风管板材的厚度(mm)
    2 风管法兰的规格应符合表3.5.2-2的规定。法兰应与风管成为一体,并应有过渡圆弧;管口与风管轴线成直角;螺栓孔的间距不得大于120mm且排列均匀。矩形风管法兰的四角处,应设有螺栓孔。
表3.5.2-2 有机玻璃钢风管法兰规格(mm)
    3 风管制作场地应避免太阳直射,环境温度宜为15℃~30℃、湿度应为75%以下。
    4 玻璃纤维网格布之间的接缝应相互错开,搭缝宽度不应小于50mm。
    5 风管不应有明显扭曲,内表面应平整、光滑、无气泡,外表面应整齐、美观,厚度应均匀,且边缘处无毛刺及分层现象。
    6 当矩形风管边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应有加固措施。加固筋的分布应均匀、整齐,且应在铺层达到70%以上时再埋入。
    7 风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,并应与风管成为一体。
3.5.3 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)风管应符合下列规定:
    1 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)圆形风管板材厚度应符合表3.5.3-1的规定,硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)矩形风管板材厚度应符合表3.5.3-2的规定。
表3.5.3-1 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)圆形风管板材厚度(mm)
  注:高压按设计规定。
表3.5.3-2 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)矩形风管板材厚度(mm)
  注:高压按设计规定。
    2 风管板材放样下料应考虑收缩余量。使用剪床切割时,厚度小于或等于5mm的板材可在常温下进行切割;厚度大于5mm的板材或在冬天气温较低时,应先把板材加热到30℃左右,再用剪板机切割。
    3 矩形风管的四角宜采用加热折方成型。板材纵向焊缝距四角处宜大于80mm。
    4 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)圆形风管法兰规格应符合表3.5.3-3的规定;硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)矩形风管法兰规格应符合表3.5.3-4的规定,法兰的四角处应设有螺孔。
表3.5.3-3 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)圆形风管法兰规格
表3.5.3-4 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)矩形风管法兰规格(mm)
    5 风管板材间及与法兰连接应采用焊接,焊接前,应按表3.5.3-5的规定进行坡口加工,清理焊接部位的油污、灰尘等杂质;焊接的热风温度、焊条、焊枪喷嘴直径及焊缝形式应满足焊接要求,焊缝不得出现焦黄、断裂等缺陷,焊缝应饱满,焊条排列应整齐。
    6 风管与法兰焊接连接时,法兰端面应垂直于风管轴线,突出法兰平面的部分应刨平。直径或边长大于500mm的风管与法兰的连接处,应均匀设置三角支撑加强板,加强板间距不得大于450mm;风管两端面应平行,无明显扭曲;表面应平整,凸凹不应大于5mm;煨角圆弧应均匀。
表3.5.3-5 硬聚氯乙烯板焊缝形式、坡口尺寸及使用范围
    7 风管直径大于400mm或长边大于500mm时,应采用加固措施,加固宜采用外加固框形式,加固框的设置应符合表3.5.3-6的规定,加固框的规格宜与法兰相同,并应采用焊接将加固框与风管紧固。
表3.5.3-5 风管加固框规格尺寸(mm)
  注:()内为中压风管管壁厚度。
    8 圆形风管直径小于或等于DN200时,宜采用管材;直径大于DN200时,应采用板材制作。
    9 圆形风管的曲率半径(以中心线计)及最少分节数量应符合表3.5.3-7的规定。
表3.5.3-7 圆形弯管曲率半径及最少节数

条文说明
3.5.1 无机玻璃钢风管
    1 镁水泥胶凝材料分为两种,一种是传统改性氯氧镁水泥,一种是不含氯离子的无氯菱镁水泥。无机玻璃钢风管应杜绝返卤泛霜问题,返卤泛霜由氯离子造成,因此改性氯氧镁水泥应注意氯化镁的含量,而无氯菱镁水泥因不含氯离子,所以无氯菱镁水泥风管不会产生返卤泛霜现象。
    组合型无机玻璃钢风管采用无氯菱镁水泥为胶凝材料,因氯离子会对金属腐蚀,影响风管强度和使用年限。
    玻璃纤维受碱性腐蚀的影响导致风管使用年限降低,因此本条文强调了无机胶凝材料硬化体的pH值小于8.8的规定。无机胶凝材料pH值的测定方法是将无机胶凝材料硬化体粉碎至0.08mm筛余10%,采用水灰比10:1滤液,用pH试纸测定。
    4 玻璃纤维网格布纵、横搭接缝和同层搭接缝错开一定的距离,可避免经向拉应力、弯曲拉应力和弯曲切应力的应力集中。
    5 在同等厚度条件下,表层浆料压平至可见玻璃纤维网格布纹理,可提高管壁承受弯曲拉应力的能力。为避免风管管壁承受弯曲拉应力(正风压)、弯曲压应力(负风压)产生的应力集中,风管表面不允许有密集气孔、漏浆。
    6 整体型风管的法兰处于悬臂状态,管体与法兰转角处连续的玻璃纤维网格布形成的过渡圆弧,可提高悬臂状态法兰承载能力和避免产生应力集中。
    7 制作无机玻璃钢风管的无机胶凝材料需要有一定的固化时间,只有养护过终凝时间才能拆模,达到一定强度后方可安装。
    8 用肉眼观察和用手指抹风管管体表面均有白色盐析现象称为泛霜。
    11 采用模具制作整体成形无机玻璃钢风管,可直接采用本体材料(纤维增强胶凝材料)在最大应力处设置加强筋,提高截面模量。无机玻璃钢是典型的各向异性材料,加强筋的设置应满足在线弹性范围内承受应力的需要。也可在风管制作完毕后,采用金属或其他材料进行加固,且进行防腐处理。
3.5.2 有机玻璃钢风管
    本条主要针对有机玻璃钢风管制作的一般性要求,便于控制。
3.5.3 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)风管
    本条主要增加了聚丙烯板材的相关规定。
    1 主要明确根据压力等级确定板材厚度,由于高压较特殊,故应根据设计要求确定。
    8 圆形风管直径小于或等于200mm时,由于板材卷圆难度大,因此宜采用成品管材。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载