目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录B 风管系统漏风量测试方法
B.0.1 漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器,或采用符合现行国家标准《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》GB 2624规定的计量元件组成的测量装置。
B.0.2 正压或负压风管系统与设备的漏风量测试,分正压试验和负压试验两类,可采用正压试验的测试来检验。
B.0.3 风管系统漏风量测试可整体或分段进行。
B.0.4 风管系统漏风量测试应按下列步骤进行:
1 测试前,被测风管系统的所有开口处均应严密封闭,不得漏风。
2 将专用的漏风量测试装置用软管与被测风管系统连接。
3 开启漏风量测试装置的电源,调节变频器的频率,使风管系统内的静压达到设定值后,测出漏风量测试装置上流量节流器的压差值△P。
4 测出流量节流器的压差值△P后,按公式Q=f(△P)(m3/h)计算出流量值,该流量值Q(m3/h)再除以被测风管系统的展开面积F(m2),即为被测风管系统在实验压力下的漏风量QA [m3/(h·m2)]。
B.0.5 当被测风管系统的漏风量QA [m3/(h·m2)]超过设计或本规程的规定时,应查出漏风部位(可用听、摸、观察、肥皂水或烟气检漏),做好标记;并在修补后重新测试,直至合格。
B.0.6 风管漏风量测试用测量工具或检测仪器应符合表B.0.6的规定。
- 上一节:A.6 风管测试结果的评价
- 下一节:附录C 插入损失测试方法
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 风管制作
- 3.1 一般规定
- 3.2 钢板风管
- 3.3 不锈钢板风管
- 3.4 铝板风管
- 3.5 非金属风管
- 3.6 复合板风管
- 3.7 净化系统风管
- 3.8 柔性风管
- 3.9 钢板内衬玻璃纤维隔热材料风管
- 3.10 织物布风管
- 3.11 金属风管配件
- 4 风管安装
- 4.1 一般规定
- 4.2 支吊架制作与安装
- 4.3 风管连接的密封
- 4.4 金属风管
- 4.5 非金属及复合材料风管
- 4.6 净化系统风管
- 4.7 柔性风管
- 4.8 织物布风管
- 5 风管检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 检验项目
- 附录A 风管耐压强度及漏风量测试方法
- A.1 适用范围
- A.2 测试内容
- A.3 测试用风管
- A.4 测试装置
- A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度、法兰强度)测试
- A.6 风管测试结果的评价
- 附录B 风管系统漏风量测试方法
- 附录C 插入损失测试方法
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~