A.6 风管测试结果的评价


A.6.1 金属风管测试结果的评价应符合下列规定:
    1 金属风管的漏风量应符合本规程表5.1.1的规定,系统风管的漏风量应符合本规程表5.2.10-2的规定。
    2 金属矩形风管和金属圆形螺旋风管管壁变形量及挠度允许值应符合表A.6.1-1和表A.6.1-2的规定。
表A.6.1-1 金属矩形风管管壁变形量及挠度允许值
表A.6.1-2 金属圆形螺旋风管管壁变形量及挠度允许值
    3 计算单位面积的空气泄漏量时,使用测试风管的展开面积。
    4 加载负荷W2 时,设想管道在隔热的状态下加载含隔热材料的重量,在适用的隔热材料规格中选用最大值。
    5 以风管长边宽为b(或短边a)、管壁变形量为±△L,计算相对变形量为:
A.6.2 非金属及复合材料风管测试结果的评价应符合下列规定:
    1 非金属及复合材料风管允许漏风量应符合本规程表5.1.1的规定,系统允许漏风量应符合本规程表5.2.10-2的要求。
    2 非金属及复合材料矩形风管壁变形量允许值应符合表A.6.2的规定。
表A.6.2 非金属、复合材料矩形风管管壁变形量允许值
 