A.4 测试装置


A.4.1 测试装置由送风装置、流量测定装置、压力及温度测量装置及风管支撑架组成(图A.4.1),管壁变形量和挠度变形量采用百分表测量,加载负荷用砝码计量。漏风量测试装置应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
图A.4.1 风管测试装置图

1-压力、温度测定装置;2-h1、h2、h3管壁变形量测定装置;3-法兰;4-进气、流量测定装置;
5-h4挠度变形量测定装置;6-试验风管;7-管壁变形量(标尺)百分表;8-W1加载砝码;9-风管支架

A.4.2 应将加载砝码(W1+W2)分为两等分,分别放在距离被测试风管中央法兰结合部两边50mm~300mm的范围内。
A.4.3 测量挠度变形量时,应由装在支架固定框架上的大量程百分表,对风管组中央法兰连接处下方的挠度变形量h4进行测量。
A.4.4 管壁变形量的测量应对风管水平管壁、垂直管壁最不利点处的变形量进行测量,宜取三个点(h1、h2、h3),布置在被测风管各段(含加固处)的几何中心处。