目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
6.4.1 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统应以现浇混凝土外墙作为基层墙体,EPS钢丝网架板为保温层,钢丝网架板中的EPS板外侧开有凹槽(图6.4.1)。施工时应将钢丝网架板置于外墙外模板内侧,并在EPS板上安装辅助固定件。钢丝网架板表面应涂抹掺外加剂的水泥砂浆抹面层,外表可做饰面层。

6.4.2 EPS钢丝网架板每平方米应斜插腹丝100根,钢丝均应采用低碳热镀锌钢丝,板两面应预喷刷界面砂浆。EPS钢丝网架板质量除应符合表6.4.2的规定外,尚应符合现行国家标准《外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板》GB26540的规定。

6.4.3 EPS钢丝网架板应进行热阻检验,检验方法应符合本标准附录A第A.8节的规定。
6.4.4 EPS钢丝网架板厚度、每平方米腹丝数量和表面荷载值应符合设计要求。EPS钢丝网架板构造设计和施工安装应注意现浇混凝土侧压力影响,抹面层应均匀平整且厚度不宜大于25mm,钢丝网应完全包覆于抹面层中。
6.4.5 进场前EPS钢丝网架板内外表面及钢丝网架上均应预喷刷界面砂浆。
6.4.6 应采用钢制大模板施工,EPS钢丝网架板和辅助固定件安装位置应准确。混凝土墙外侧钢筋保护层厚度应符合设计要求。
6.4.7 辅助固定件每平方米不应少于4个,锚固深度不得小于50mm。
6.4.8 EPS钢丝网架板竖缝处应连接牢固。阳角及门窗洞口等处应附加钢丝角网,附加的钢丝角网应与原钢丝网架绑扎牢固。
6.4.9 在每层层间宜留水平分隔缝,分隔缝宽度为15mm~20mm。分隔缝处的钢丝网和EPS板应断开,抹灰前应嵌入塑料分隔条或泡沫塑料棒,外表应用建筑密封膏嵌缝。垂直分隔缝宜按墙面面积设置,在板式建筑中不宜大于30m²,在塔式建筑中宜留在阴角部位。
6.4.10 混凝土一次浇筑高度不宜大于1m,混凝土应振捣密实均匀,墙面及接槎处应光滑、平整。
6.4.11 混凝土结构验收后,保温层中的穿墙螺栓孔洞应使用保温材料填塞,EPS钢丝网架板缺损或表面不平整处宜使用胶粉聚苯颗粒保温浆料修补和找平。
条文说明
6.4.1 辅助固定件包括锚栓和塑料卡钉等。
6.4.2 限制每平方米腹丝数量是基于保温要求。在满足力学性能要求的前提下减少腹丝密度可减小腹丝热桥影响。
6.4.3 由于EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统的EPS钢丝网架板中含有部分穿透了EPS板的钢丝,可能会产生热桥,因此必须对EPS钢丝网架板热阻进行检验并满足相关规范的要求。
6.4.4 抹面层水泥砂浆可掺加3%~5%的抗裂剂。抹面层厚度从凹槽底算起。
6.4.5 预先喷刷界面砂浆可改善EPS钢丝网架板表面粘结性能,保护EPS钢丝网架板不受阳光和风化作用破坏,减轻钢丝网架的腐蚀,提高EPS钢丝网架板的性能。
6.4.8 板与板的竖缝用火烧丝绑扎,间距150mm,或用钢丝网片搭接,搭接宽度大于50mm。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 性能要求
- 5 设计与施工
- 5.1 设计
- 5.2 施工
- 6 外墙外保温系统构造和技术要求
- 6.1 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
- 6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
- 6.3 EPS板现浇混凝土外保温系统
- 6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
- 6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
- 6.6 现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统
- 7 工程验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 附录A 外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法
- A.1 试样制备、养护和状态调节
- A.2 系统耐候性试验方法
- A.3 系统耐冻融性能试验方法
- A.4 系统抗冲击性试验方法
- A.5 系统吸水量试验方法
- A.6 保温板抗拉强度试验方法
- A.7 拉伸粘结强度试验方法
- A.8 系统热阻试验方法
- A.9 抹面层不透水性试验方法
- A.10 防护层水蒸气渗透性能试验方法
- 附录B 玻纤网耐碱性快速试验方法
- 附录C 现场试验方法
- C.1 基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
- C.2 系统抗冲击性检验方法
- C.3 系统拉伸粘结强度试验方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~