附录B 玻纤网耐碱性快速试验方法
B.0.1 试验方法应符合现行国家标准《玻璃纤维网布耐碱性试验方法氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T20102的规定。
B.0.2 试样的处理应符合下列规定:
1 应将未经碱溶液浸泡的试样置于(60±2)℃的烘箱内干燥55min~65min,取出后应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的环境中放置24h以上。
2 经碱溶液浸泡的试样的处理应符合下列规定:
1)碱溶液配制:每升蒸馏水中应含有Ca(OH)20.5g,NaOH1g,KOH4g,11碱溶液浸泡30g~35g的玻纤网试样,并应根据试样的质量,配制适量的碱溶液;
2)应将配制好的碱溶液置于恒温水浴中,碱溶液的温度应控制在(60±2)℃;
3)应将试样平整地放入碱溶液中,加盖密封,试验过程中碱溶液浓度不应发生变化;
4)试样应在(60±2)℃的碱溶液中浸泡24h±10min。当取出试样时,应用流动水反复清洗后,并放置于0.5%的盐酸溶液中1h,再用流动的清水反复清洗。应置于(60±2)℃的烘箱内干燥60min±5min,取出后应在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的环境中放置24h以上。