消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统


6.5.1 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统应由界面砂浆层、胶粉聚苯颗粒贴砌浆料层、EPS板保温层、胶粉聚苯颗粒贴砌浆料层、抹面层和饰面层构成(图6.5.1)。抹面层中应满铺玻纤网,饰面层可为涂料或饰面砂浆。
图6.5.1 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
6.5.2 进场前EPS板内外表面应预喷刷界面砂浆。
6.5.3 单块EPS板面积不宜大于0.3m²。EPS板与基层墙体的粘贴面上宜开设凹槽。
6.5.4 贴砌浆料性能应符合本标准表4.0.10-2的规定。
6.5.5 保温层导热系数可按下式计算:
保温层导热系数公式
6.5.6 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统的施工应符合下列规定:
    1 基层墙体表面应喷刷界面砂浆;
    2 EPS板应使用贴砌浆料砌筑在基层墙体上,EPS板之间的灰缝宽度宜为10mm,灰缝中的贴砌浆料应饱满;
    3 按顺砌方式贴砌EPS板,竖缝应逐行错缝,墙角处排板应交错互锁,门窗洞口四角处EPS板不得拼接,应采用整块EPS板切割成形,EPS板接缝应离开角部至少200mm;
    4 EPS板贴砌完成24h之后,应采用胶粉聚苯颗粒贴砌浆料进行找平,找平层厚度不宜小于15mm;
    5 找平层施工完成24h之后,应进行抹面层施工。

条文说明
6.5.2 界面砂浆可以改变EPS板表面的性质,从而提高粘结力。
6.5.3 EPS板尺寸大,分仓的面积就大,防火性能就会受到影响。同时,小尺寸的EPS板便于施工且粘结浆料能较快干燥。
6.5.5 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016附录中提供了某构造层由两种以上材料组成时的该构造层平均导热系数计算方法,本条计算方法即由此而来。在实际计算中,可选一块EPS板面积作为F1,EPS板一条长边和一条宽边处的砌缝面积作为F2来计算,原因在于EPS板周围四条砌缝都是与相邻EPS板共用的,因此一块板实际承担的砌缝为两条。其中标准砌缝宽度为10mm,带凹槽的EPS板厚度取平均厚度。
6.5.6 本条规定了胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统各层的做法、注意事项及间隔时间。EPS板之间留有灰缝是为了将有机材料用无机材料分隔开,形成分仓构造,从而提高保温系统的防火能力。对各层施工间隔时间提出要求是为了使EPS板的粘贴达到效果。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载