目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
A.3 系统耐冻融性能试验方法
A.3.1 试样制备应符合下列规定;
1 当采用以纯聚合物为粘结基料的材料作饰面涂层时,应对下列两种试样进行试验:
1)由保温层和不包含饰面层的抹面层构成的试样;
2)由保温层和包含饰面层的防护层构成的试样。
2 当饰面层材料不是以纯聚合物为粘结基料的材料时,试样应包含饰面层。当使用多种饰面材料时,应按不同种类的饰面材料分别制样。当仅颗粒大小不同时,可视为同种类材料。
3 试样尺寸应为500mm×500mm,试样数量应为3件。
4 试样周边应涂密封材料密封。
A.3.2 试验步骤应符合下列规定:
1 应冻融循环30次,每次应为24h。
1)应在(20±2)℃自来水中浸泡8h。当试样浸入水中时,应使抹面层或防护层朝下,使抹面层浸入水中,并应排除试样表面气泡。
2)应在(-20±2)℃冰箱中冷冻16h。试验期间当需中断试验时,试样应置于冰箱中并应在(-20±2)℃下存放。
2 每3次循环后应观察试样出现裂缝、空鼓、脱落等情况,并做记录。
3 试验结束后,状态调节应为7d,并应按本标准第A.7.2条的规定检验拉伸粘结强度。
条文说明
A.3.1 不同材料的饰面层具有不同的吸水性能,这对耐冻融性能影响很大。本条规定是为了在最不利的条件下进行检验。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:A.2 系统耐候性试验方法
- 下一节:A.4 系统抗冲击性试验方法
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 性能要求
- 5 设计与施工
- 5.1 设计
- 5.2 施工
- 6 外墙外保温系统构造和技术要求
- 6.1 粘贴保温板薄抹灰外保温系统
- 6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
- 6.3 EPS板现浇混凝土外保温系统
- 6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
- 6.5 胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统
- 6.6 现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统
- 7 工程验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 附录A 外墙外保温系统及其组成材料性能试验方法
- A.1 试样制备、养护和状态调节
- A.2 系统耐候性试验方法
- A.3 系统耐冻融性能试验方法
- A.4 系统抗冲击性试验方法
- A.5 系统吸水量试验方法
- A.6 保温板抗拉强度试验方法
- A.7 拉伸粘结强度试验方法
- A.8 系统热阻试验方法
- A.9 抹面层不透水性试验方法
- A.10 防护层水蒸气渗透性能试验方法
- 附录B 玻纤网耐碱性快速试验方法
- 附录C 现场试验方法
- C.1 基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法
- C.2 系统抗冲击性检验方法
- C.3 系统拉伸粘结强度试验方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~