中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 长期稳定性试验


6.5.1 试验步骤
    使试样在正常大气条件下连续工作28d,期间观察并记录试样的工作状态。运行结束后,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.5.2 试验设备
    试验设备见6.3.2。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭