中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.20 盐雾试验


6.20.1 试验步骤
    按GB/T2423.17-2008规定的试验方法对试样各部件施加符合表2所示条件的盐雾试验。试验期间,试样不通电。条件试验结束后,清洗试样外表面,检查试样表面腐蚀情况。在正常大气条件下恢复1h后,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.20.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T2423.17-2008的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭