中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.9 蒸汽干扰试验


6.9.1 试验步骤
6.9.1.1 将试样按附录A的规定进行试验布置,保持20min。期间观察并记录试样的工作状态。
6.9.1.2 在蒸汽干扰条件下,按6.3规定的方法测量试样的报警动作性能。
6.9.2 试验设备
    试验设备如下:
    a)满足附录A要求的蒸汽发生装置;
    b)气室;
    c)气体分析仪;
    d)计时器。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB15322.4-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭