附录A 室外热力管道、管沟与建筑物、构筑物、 道路、铁路和其他管线之间的净距


A.0.1 架空热力管道与建筑物、构筑物、道路、铁路和架空导线之间的最小净距,宜符合表A.0.1的规定。
表 A.0.1
    注:1 跨越电气化铁路的交叉净距应符合有关标准的规定;当有困难时,在保证安全的前提下,可减至4.5m。
           2 道路交叉净距应从路拱面算起。
A.0.2 埋地热力管道、热力管沟外壁与建筑物、构筑物的最小净距,宜符合表A.0.2的规定。
表A.0.2 埋地热力管道、热力管沟外壁与建筑物、构建筑的最小净距(m)
 

    注: 1 当管线埋深大于邻近建筑物、构筑物基础深度时,应用土壤内摩擦角校正表中数值。
            2 管线与铁路、道路间的水平净距除应符合表中规定外,当管线埋深大于105m时,管线外壁至路基坡脚净距不应小于管线埋深。
            3 本表不适用湿陷性黄土地区。
A.0.3 埋地热力管道、热力管沟外壁与其他各种地下管线之间的最小净距,宜符合表A.0.3的规定。
表A.0.3
续表A.0.3
        注: 1 热力管道与电缆间不能保持2.00m 净距时,应采取隔热措施。
                2 表中数值为1.00m 而相邻两管线间埋设标高差大于0.50m 以及表中数值为1.50m 而相邻两管线间埋设标高差大于1.00m 时,表中数值应适当增加。
                3 当压缩空气管道平行敷设在热力管沟基础上时,其净距可减小至0.15m 。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部