中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 总则


    探测器应满足第4章的相关要求,并按第5章的规定进行试验,以确认探测器对第4章要求的符合性。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭